新人一枚,电气柜中的一些东西不怎么认识,求指点各有什么功能? 点击:6885 | 回复:66



工控小闫

    
  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-14 14:37:31
楼主
求助帖20分-未结帖

这个柜子是用来控制两台泵运行的,最下面的是接触器吗?除了接触器还有什么东西?电机的启动是星三角吗?怎么没有看到热继电器?








hqg918

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2012年3月27日
发表于:2016-05-14 14:48:26
1楼

中间3个就是继电器呀  上面不清楚图片 是控制器 什么牌子看不清楚。。。是星-三角 的

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-14 14:54:10
2楼


回复内容:

对: hqg918 中间3个就是继电器呀  上面不清楚图片 是控制器 什么... 内容的回复!

我看到的是,第一排是PLC,第二排是开关电源,第三排是三个塑壳断路器,下面两个是电流互感器,再下面的就不怎么清楚了,好像是两个接触器加一个什么,那个上面有黑色圆环的不知道是什么

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-05-14 15:32:07
3楼

上面几排,楼上的已经介绍了,最下面一排是:两组星三角启动器,使用的是交流接触器外加空气延时辅助触头。

菜菜菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 126回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1365
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2016-05-14 15:54:17
4楼

最下面从左向右1,4是热继

机器熊

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 269回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:766
  • 注册:2002年12月05日
发表于:2016-05-14 15:54:46
5楼

热继电器不是必配的元器件。现在很多电柜里用专用的电机保护器,结合了过流和过热的保护,接触器下面就不再加热继电器了。

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-14 16:08:53
6楼


回复内容:

对: 菜菜菜鸟 最下面从左向右1,4是热继 内容的回复!

左侧竖排的那六个是什么?也是接触器吗?如果是的话为什么会有这么多接触器

hlq_99181452

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2012年12月29日
发表于:2016-05-14 16:15:32
7楼

第一排PLC,怛压控制的吧,最后一排是星三角启动,接触器上的是空气时开关

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-14 16:20:46
8楼


回复内容:

对: hlq_99181452 第一排PLC,怛压控制的吧,最后一排是星三角启动,接触... 内容的回复!

怛压控制?有点不太明白,能详细说一下吗?另外,左侧竖排的那六个是什么?也是接触器吗?如果是的话为什么会有这么多接触器

菜菜菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 126回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1365
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2016-05-14 16:52:47
9楼

回复内容:

对:工控小闫 回复内容:对: 菜菜菜鸟 最下面从左向右1,4是热继 内容的回复!左侧竖排的那六个是什么?也是接触器吗?如果是的话为什么会有这么多接触器     内容的回复:

看图左边是接触器,右边是继电器,电控柜不规范

菜菜菜鸟

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 126回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:1365
  • 注册:2005年3月08日
发表于:2016-05-14 16:54:27
10楼

设备技术图纸发来看看

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2016-05-14 16:58:59
11楼

搞得蛮复杂的,好多东西。确定就控制两个水泵吗?

工控小闫

  • 精华:2帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:18帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:194
  • 注册:2016年1月04日
发表于:2016-05-14 17:21:09
12楼

回复内容:

对:今夜有雨 搞得蛮复杂的,好多东西。确定就控制两个水泵吗?     内容的回复:

确定2台泵,几个阀门,手动

不经过plc控制和自动plc控制

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-14 17:31:36
13楼

两个带园东东的是两个定时器,上边都写着呢,你可以看看上边的铭牌和标签。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-14 17:32:38
14楼

在上边两个红色园东东带孔穿线的是电流互感器。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-14 17:33:45
15楼

再上边三个中间带扳把儿的是断路器

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-14 17:35:34
16楼

在上边一排左侧是端子,右侧是直流电源(这个电源有点儿问题,应该放在最上层,因为他是发热元件)

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2016-05-14 17:36:41
17楼

最上边的一排左侧是熔断器,右侧是PLC,这个应该知道吧。

PLC应该放在直流电源模块的下边去,PLC最怕热了

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2016-05-14 18:12:37
18楼

星三角启动。

                                       

datclk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:18
  • 注册:2011年12月18日
发表于:2016-05-15 00:39:44
19楼

第一排主要有plc,象是西门子s7 200系列的,用来程序控制各动作;图片不清,不清楚右边是否扩展的是A/D(模转数)模块,如果是A/D模块就可以对压力、电流进行监控。

二排主要有个电源,用来对plc及控制部分供电,一般是输出DC24v 。

底下的开关应该是可以对两路水泵电源单独断电;互感器用来对水泵电机的电流进行检测;交流接触器是用来星/三角起动及水泵启停。

ku2331

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2011年11月03日
发表于:2016-05-15 05:16:32
20楼

搞不懂两水泵电路为什么要搞得这样复杂