迎风漂泊
要求:运行中当电机电流大于额定电流的1.1倍且持续时间达1分钟则产生过流跳闸,
但是,在变频器调速电动机的电路中,该怎么设置呢,求大神支招,麻烦了。
GK流浪汉
通常变频器都有过载保护的设定参数,好好研究一下选用品牌的变频器操作手册,应该可以找到办法的
yjh0706
利用负载达到过流效果,或者修改电流限制,修改加减时间应该可以达到此效果
研讨会宣传员_3259
修改电流限制,通过输出报警节点,也可以通过PLC控制
你好,能具体说一下么,不是很理解
回复内容:
对: 研讨会宣传员_3259 修改电流限制,通过输出报警节点,也可以通过PLC控制 内容的回复!
回复内容:我知道可以设置过流保护,但是如何做到延时1分钟跳闸呢
对: GK流浪汉 通常变频器都有过载保护的设定参数,好好研究一下选用品牌... 内容的回复!
李纯绪
变频器内部是电子式过载保护,过载电流倍数随便设。你一定要准确时间跳闸,可设定过载倍数、变频器不保护只输出报警信号、设定报警延时,在报警输出与跳闸连锁。
变频器有很好的保护功能,为什么一定要延时跳闸呢?初学者??还是遇到科盲的领导了???
回复内容:老师搞了个延时1分钟才能报警的要求,我也没办法啊
对: 李纯绪 变频器内部是电子式过载保护,过载电流倍数随便设。你一定... 内容的回复!
江湖走走--原创军团
不知道你的变频器是三菱哪个系列,所以提供E740系列供你参考,E740系列的变频器的过电流保护设定范围最大值可以到200%,完全可以满足楼主的要求,具体看图:
回复内容:大神,我需要做到的是,过流累计1分钟,才发生跳闸,能具体给我说说不
对: 江湖走走--原创军团 不知道你的变频器是三菱哪个系列,所以提供E740系列供... 内容的回复!
我现在感觉老师是考的你对反时限的定义理解。你把额定值设置好了,然后保护类型设置成反时限就应该ok了
回复内容:能具体说什么?
对: 研讨会宣传员_3259 我现在感觉老师是考的你对反时限的定义理解。你把额定值设... 内容的回复!
淘淘云少
把变频器的最大电流百分比设置大一些
回复内容:不能通过跳大电流来解决吧,要是要过流1.1倍,持续1分钟跳闸
对: 淘淘云少 把变频器的最大电流百分比设置大一些 内容的回复!
龙星天夏
简单点就接时间继电器咯,变频器本身延时保护没用过,只能看看热闹了
回复内容:PLC内部计时满1分钟后,怎么跳闸呢
对: 龙星天夏 简单点就接时间继电器咯,变频器本身延时保护没用过,只能... 内容的回复!
小小丽
好不错的资料 学习了
江南一绝
我记得日系列变频器都是过载一分钟就自己跳闸保护功能,你说的这个不知是不是出于考试目的还是实际用到,上面很多师傅都说到由变频器发出的报警来驱动延时1分钟,但是通常当变频发出警报是已经有一定过载时间了,再等一分钟才跳电源一级开关。有点危险!个人理解是这样。非要做过载1分钟只能通过PLC做到,有个计数比较驱动时间跳闸。这样成本高很多!
王者之师-----懂一点点
接通负载后,设备运行达到上限频率,实际运行的电流除以1.1倍的结果输入为变频器的运行电流,观察一分钟后是否会动作保护
菩提叶
把变频器过载系数改成110%,设置报警输出信号给外置延时继电器,用延时信号控制交流接触器,用接触器控制变频器电源就可实现你所描述的控制功能
lemon493
同问?????????????????