一、隔离开关拒分闸故障及应对措施
其故障判断、检查及处理方法与隔离开关拒绝合闸故障及处理办法基本相同,只是在手动操作无法拉开时,不许强行拉开,应经调整运行方式,将故障隔离开关退出运行后检修。
二、分合闸操作中途停止故障及应对措施
隔离开关在电动操作中,出现中途自动停止故障,如果触点之间距离较小,会长时间拉弧放电。这大多是由于操作回路过早打开,回路中有接触不良引起。处理办法:拉隔离开关时,若出现中途停止,应迅速手动将其拉开;合闸时,若出现中途停止,且又时间紧迫必须操作时,应迅速手动操作合上隔离开关;如果时间允许,应迅速将隔离开关拉开,将故障排除后再操作。
三、合闸不到位或三相未同期故障及应对措施
隔离开关如果在操作时不能完全合到位而接触不良,运行中会发热并危及电网和设备的安全运行。处理办法:在出现合不到位或三相未同期的,应拉开重合,反复合几次,操作动作要符合要领,用力要适当。如果无法完全合到位,不能达到三相完全同期,应戴绝缘手套,使用绝缘棒,将其三相触点顶到位,并向上级汇报,安排计划停电检修。
楼主最近还看过