近日的一个案子:

   用一个Q03UDE的CPU 带一个QJ71C24N-R2串口模块,当串口接收到外部的数据后,CUP报警,其代码为4100——操作错误,提示说“使用外围设备读取了错误的通用信息”。但是用这组错误的数据由QJ71C24N-R2发送到外部设备,却能正常的发送,外部设备也能正常的读取。

 现请高手指教,不甚感激!!




邱瑞兵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 171回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:351
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2016-05-03 21:28:29
1楼

多谢各位观注,问题已经解决。

xcctt

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年7月06日
发表于:2016-05-06 17:05:23
2楼

楼主怎么解决的,请分享下啊!!!!!!!!!!!!1

邱瑞兵

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:11帖 | 171回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:351
  • 注册:2008年9月28日
发表于:2016-05-10 08:52:45
3楼

不好意思,其实是自己搞了个乌龙。在PLC侧用HEX转码指令的问题。HEX功能指令接收到QJ71C24N-R2发送来的不能转换的ASC2码时报的错。修改QJ71C24N-R2侧发送的数据后正常了。