兰雪
如上图所示,前面两张为指令表和预想的梯形图,最后一张是导入进仿真软件后形成的梯形图与指令表,只是做毕业设计自学了一些PLC,之前没接触过,查了好久也不知道问题出在哪里,换了其他的一些程序也会出现这种情况,感觉好像输出“=”识别不出来,不知道到底问题出在哪里,希望各位大神帮帮忙,指点一二。
yuanle
西门子中,每个输出回路占据一个Network,所以你如果按照下列方式编写,你将得到相同的梯形图:
Network1:
LD I0.1
O V0.1
AN V0.2
= V0.1
Network2
LD I0.2
O V0.2
AN V0.1
= V0.2
Network3
LD V0.1
= Q0.1
Network4
LD V0.2
= Q0.2
少女的祈祷
999999999999999999
回复内容:
居然是这样。。我看它短就写在一个网络里面了,非常感谢!!!
(难怪搜不到,估计没人会犯这种错误吧😂)
回复内容:你好,还想请问一个问题,西门子s7-200的仿真软件是不是没有显示七段码的功能?
对: yuanle 西门子中,每个输出回路占据一个Network,所以你如... 内容的回复!
狼牙精神
s7-200的仿真软件不是官方的,有些功能是不能仿真的。
对: 狼牙精神 s7-200的仿真软件不是官方的,有些功能是不能仿真的。 内容的回复!
是不是七段码这个功能就没有?
技术地方
对:yuanle 西门子中,每个输出回路占据一个Network,所以你如果按照下列方式编写,你将得到相同的梯形图:Network1:LD I0.1O V0.1AN V0.2= V0.1Network2LD I0.2O V0.2AN V0.1= V0.2Network3LD V0.1= Q0.1Network4LD V0.2= Q0.2 内容的回复: