Zeng360917
请求高手,
我用三菱PLC+RS485接口去读安川绝对编码器的位置,并且用触屏显示。可的出的数据是一直变动的(不是后两位,而是所有位的值都在跳动)。请问问题出在哪里?
谢谢大侠们的帮助。
我用的是安川∑7s伺服绝对值编码器
乖乖小笨熊
1、受到干扰;
2、编码器轴在抖动
wisexdh
接收的数据有经过校验吧?那可能是你数据处理程序有问题了,应该执行一次跟下一次有不一样的,比如该清零的没清零等。
回复内容:
对: 乖乖小笨熊 1、受到干扰;2、编码器轴在抖动 内容的回复!
应该不是干扰,但我还是不知问题在哪。我打算监控PBO信号。在试中。。。。
对: wisexdh 接收的数据有经过校验吧?那可能是你数据处理程序有问题了... 内容的回复!
接收信号要校验吗?只有发送信号才要吧!
对: Zeng360917 回复内容:对: wisexdh 接收的数据有经过校验吧... 内容的回复!
为了保证接收数据的正确性也可以校验下呢。不然你现在也不能确定是干扰问题还是本身问题。
ab369827
你读出来了么 能不能给我说下开发的过程
Yaskawa_MP
伺服on的情况下,会有几百脉冲的波动,是正常的,
伺服off时,数字应该稳定的
450707637老周
我知道,哈哈
Oo炫蓝
排查下是数据上的干扰或是伺服系统不稳定引起的抖动
Stevenlike
我现在也是这种情况,请问解决了吗?
浮世
对: Zeng360917 我用的是安川∑7s伺服绝对值编码器 内容的回复!
-------------------------
请问:有这方面的例程吗?
有相关的程序案例吗
403049208
有这方面的程序吗,可以给我一份
工控山里人
没辙彦用过试试
yuanyuan1
aae133
安川伺服CN3口通讯暂不支持。
机电-小张
可以分享一下用485怎么读的伺服的编码器反馈吗?
多谢!