直以来,都不在网贴中看到有详细阐述MM420的DP通信控制,本人亲自试了一次,并作为经验分享!
输出模块 322-1BL00-0AA0
变频器MM420以及通信板
专用通信DP接头2个
第一步:先组态好硬件部分(不用多说)
它会自动分配输入模块地址范围(0~3)
输出模块地址范围(4~7)
第二步:315CPU建立PROFIBUS-DP总线,它的DP地址为2
变频器MM420的DP地址为3
选择PP01协议即可
第三步:编程(内有注释)
第四步:下载(下载线我是用“PC ADAPTER USB A2,价格1700元)
程序界面点击“下载”
硬件组态界面点击“下载”(这个必须要操作一次,否则硬件组态信息没有下载给PLC)
第五步:实物连接
变频器使用DP接头,PLC也使用DP接头,如果只连接一个MM420,那么变频器的DP开关为ON
通电后,变频器通信板上亮“绿灯”,说明通信成功!
第六步:变频器参数设置
P918=3(变频器地址为3)
P700=6
P1000=6
就这三个参数就好了!
第七步:观察到变频器的频率显示,即为PLC的设置值,但它是闪烁的(变频器没RUN),这个我不清楚,可能是我没有将变频器连接电机的原因。