请教大神一个MODBUS通讯的一个问题!!

用一个西门子S7-200SMART的PLC与一个台达DTA4848的温控器通讯,用PLC读取温控器的当前温度值与设定值,采用MODBUS RTU协议。

 现在遇到一个问题,PLC无法读取温控器的寄存器值。各种办法都试了,通讯始终连不上。

这是我通讯的设置:


1、波特率;PLC与温控表都是设置了9600;

2、奇偶检验;PLC与温控表都是设置了奇检验;

3、通讯端口;PLC设置了2,温控表刚开始设置了2,后面仪表更换成3,也是不行;

4、数据长度;仪表默认是8位,无法更改。PLC无此项设置

5、停止位;仪表默认是1位,无法更改。PLC无此项设置


感觉设置应该没什么问题,但是就是通讯不上。2跟485的物理通讯接线也调换过了。PLC的MODBUS指令一直提示错误“3”,原因是接收超时,从站无响应。如图:





上图所示,我初始化了MODBUS指令。设置也设置好了,但是就是提示错误“3”(黑色下划线处)。仪表的当前温度值地址为“4700H”转换为MODBUS的4区10进制,对应数值“418176”这个应该没错吧???还有2个MODBUS设备的地址号是应该设置成同样的,还是要设置成不同站号???还有,PLC没有关于数据长度的设置,还有开始,停止位的设置,是不是这个出了问题???


求大神帮忙解答,不胜感激!!!!!!!!!!







木头丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 89回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:874
  • 注册:2017年6月07日
发表于:2018-06-14 11:04:59
21楼

初始化程序用SM0.0应该没问题从站地址改为3

然后将&地址改为存储区地址,如&VB100...



jidaolun

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2018年6月05日
发表于:2018-06-21 11:43:22
22楼

看看,新手学习学习,谢谢楼主提供


不出差

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 99回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:118
  • 注册:2018年6月21日
发表于:2018-06-21 23:13:14
23楼



看看,新手学习学习,谢谢楼主提供


pc16570

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:197
  • 注册:2010年7月26日
发表于:2018-07-03 15:24:46
24楼

您好,我遇到和你一样的问题了,请问你解决了吗?

刘露彬

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2018年6月25日
发表于:2018-07-03 21:48:48
25楼

新手上路,看看,学习学习!

yu197232185

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:161
  • 注册:2014年5月14日
发表于:2018-08-09 14:20:08
26楼

有后续反馈吗

magic427

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 22回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2018年9月14日
发表于:2018-09-15 14:26:14
27楼

迈杰垦自动化科技最新推出工业互联产品: 


1、METH-MPI/DP-S (MPI转以太网通讯适配器)
2、支持最新版本博途的上传和下载调试;(在64bit操作系统中)
3、支持主主通信,支持连接数16个,支持最高1.5Mbps通讯速率;
4、METH-PPI (PPI转以太网通讯适配器,可将S7-200直接连接到WinCC)
5、功能与原装一样,而且还可对S7-200,S7-300编程;
6、 USB PPI (不需要安装驱动程序,与原装一样,还可对西门子触摸屏编程:K-TP 178 micro、 TP177 micro 、TP177A、OP73、OP77A)
7、CP243i:可替代西门子USB-PPI同时具有CP243-1的大部分功能 ;
8、CP343i:可替代西门子USB-MPI同时具有CP343-1的大部分功能 ;另外还支持MODBUS TCP协议;还可分时复用为支持PPI协议;
9、性价比超高,性能非常强劲,特别适合工业互联项目;

购任意1款产品包快递;

 QQ:3412439211;
  电话/微:18012667732;
  联系人:周先生;

公司拥有业内多年的专业研发团队,为您提供专业的技术服务,为你的产品质量保驾护航。
技术问题,欢迎MAIL至18012667732@sina.cn共同研讨,并欢迎多提宝贵意见及建议。 

迈杰垦自动化科技欢迎你的来电咨询!


jndxxhp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:122
  • 注册:2012年5月03日
发表于:2018-09-25 13:48:30
28楼


回复内容:

对: 木头丶 初始化程序用SM0.0应该没问题从站地址改为3然后将&... 内容的回复!

-------------------------

咱俩的判断一样的

追风听雪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 73回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2018年9月25日
发表于:2018-09-25 14:28:57
29楼

这个东西很好,互相学习一下,哈哈

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2017年3月15日
发表于:2018-11-15 11:03:05
30楼

这个东西很好,互相学习一下,哈哈xc

YQY0202

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 97回
  • 年度积分:34
  • 历史总积分:401
  • 注册:2017年8月02日
发表于:2018-12-14 09:06:35
31楼

新手上路,看看,学习学习!

没事来逛逛

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2015年9月11日
发表于:2018-12-16 12:54:26
32楼

新手上路,看看,学习学习!

串口通信之家

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:728帖 | 5626回
  • 年度积分:78
  • 历史总积分:82244
  • 注册:2004年5月28日
发表于:2018-12-16 13:08:27
33楼


引用 阿军仔 的回复内容: 这个MODBUS地址V区的范围是40001到49999...

-------------------------

谁说4区的保持寄存器超过9999就不行了?要多读书!
1.jpg

sybtgs

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 79回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:114
  • 注册:2003年6月02日
发表于:2018-12-31 16:27:55
34楼

和利时DCS系统全套资料

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-06-28 16:06:05
35楼

现场总线,工业以太网,工业交换机通信产品:(手机13072208083,网址www.tj-sange.com 天津)

(1)CAN CANOpen DeviceNet 总线

CAN转光纤(点对点)、CAN转光纤(环网 手拉手)

CAN集线器(8路)、CAN总线延长 中继器器、CANModbus 485. CAN转网口

(2)Modbus 485总线

485转光纤(点对点)、485转光纤(环网 手拉手)

485集线器(8路)、485总线延长 中继器器、CANModbus 485. 485转网口

(3)Profibus总线

Profibus转光纤(点对点)、Profibus转光纤(环网 手拉手)

Profibus集线器(4路)、Profibus总线延长 中继器器、ProfibusModbus 485

4)模拟量转光纤4-20mA 、模拟量转光纤0-10V、  开关量转光纤

5HARTModbus 485.

64-20mA 0-10V采集卡( 485接口Modbus协议)

7)手持信号发生器 电荷测量仪

8CC-LINK转光纤

9485 CAN PRIFIBUS  转网口

10485 4-20MA 0-10VLORA

(11) Profinet 转Modbus网关


不爱老虎油

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 59回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:305
  • 注册:2017年5月17日
发表于:2019-07-16 14:37:01
36楼

这个东西很好,互相学习一下,哈哈xc

sange

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 669回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:553
  • 注册:2019年5月30日
发表于:2019-07-24 11:00:18
37楼

    首页 上一页 1 2 下一页 尾页