想用200 smart PLC通过profibus-dp连接第三方设备,我看200 smart的样本上关于它自带的485口也没说可以当成485口来使用,而且样本上说如果要实现Profibus-dp,有专门的profibus-dp模块。是不是自带的这个485口不能当做profibus-dp口来使用?
1.s7-200 smart自带的485口可以作为profibus-dp口么
不可以。
s7-200 smart自带的485口可以与HMI及TD(文本显示器)进行PPI通讯,支持自由口及包括西门子提供的USS和MODBUS 库的通讯。
2.新版本的CPU(V2.1)s7-200 smar CPU支持两个EM DP01模块进行profibus-dp与HMI通信。