ABB软启动器启动时报“内/外接线错误”故障 点击:13678 | 回复:5



henshuiwqs

    
  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2016-01-30 12:21:52
楼主

一台ABB-PSTB370-600-70软启动器,正常使用中造成A B两相的可控硅半臂击穿损坏。换上2只原装同型号可控硅以后,上主电三相380,上辅电单相220,输出端负载三个星接的100w灯泡,然后用面板启动,2秒左右跳“内/外接线错误”故障。复位重启,依然。哪位老师知道是怎么回事? 是我的负载太轻造成的? 还是软启动还有其他问题造成的这个错误报警?




yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2016-01-31 17:32:29
1楼

软起动不能不带负载起动;软起报内外接线故障一般为电机线路问题,如果你想测试是否是软起故障你可以短接4 5两点 用一个导线点接5 10看电机是否正常起动不能起动为软起故障 测软起每项上下口阻值是否平均 平均 则一般为低压板故障


软启动器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2016年8月06日
发表于:2016-08-06 14:11:14
2楼

ABB PSTB570-690-70型号软启动器,启动后就报内/外接线错误,启动小电机能正常启动,启动大电机就报内/外接线错误,请ABB高手指教,谢谢!

fallendevil

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 283回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:374
  • 注册:2006年5月24日
发表于:2016-10-02 17:22:13
3楼

回复内容:

对:软启动器 ABB PSTB570-690-70型号软启动器,启动后就报内/外接线错误,启动小电机能正常启动,启动大电机就报内/外接线错误,请ABB高手指教,谢谢!     内容的回复:

在设置中把接线方式改一下 不要让软启动器自己识别

行路路漫漫

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2016-12-02 17:08:32
4楼


对,确实是这样,今天刚解决了这个问题,我们一台带185KW电机的ABB软启动器,几乎每天开机时都报内/外接线故障,电机无反应,经过与专业人士咨询后,在设置选项下的全部设置里最后一项,接线方式有默认的自动修改为外接,然后再也没有这个故障发生了。

俞宏钦

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年7月13日
发表于:2017-03-25 15:14:58
5楼

前天我也遇到这样的问题 我把连接方式改为外接后,故障依旧,后来我更换了低压版后,故障消失。建议更换低压版试试