PLC为了减少系统入侵或人为破坏的可能性,保证系统的平安,设置了实时数据网关,使监控网能共享办公网资源,办公网不能直接访问监控网,只能按权限取得约定的实时信息。
为了发射机朝着高效率、全固态化、智能化方向发展,近年来广播电视发射技术有了飞跃的发展。新型发射机的控制系统多以单片机为核心构成,具有高度的智能化和可靠性。随着自动化技术的高速发展,PLC可靠性也是很高的使得对发射机的操作做到无人值守已可以实现。
PLC广电系统中的应用,系统采用1台西门子S7-300作为主站,本文以我曾做的某电视台发射机房实时监控系统为例。5台S7-200作为从站,主站通过稳定的工业现场总线(PROFIBUS-DP将从站采集的所有PLC数据传送给上位机画面,从而给工作人员的管理带来了方便。
PLC系统硬件
开关量输出35点,该控制系统共需开关量输入93点。模拟量输入62点。为尽可能减少电磁干扰,根据发射机分布情况,系统共分一个主站和五个从站。选用西门子S7-300系列CPU315-2DP作为主工作站,S7-200系列CPU224加开关量输入输出模块EM223和模拟量输入模块EM231以及Profibus-DP模块EM277组成从工作站,并为每一个从站配置了一个TD200文本操作显示面板用于外地实时显示发射机工作参数。发射台监控室设置了两台装有西门子WinCC组态软件的研华工控机。整个系统通过工业现场总线(PROFIBUS-DP联接而成。系统网络结构见“系统原理图”
包括:开关信号的采集,6台PLC工作站完成最底层的控制动作。模拟信号的采集,以及由PLC给发射机发出控制信号。选用一台S7-300为了实现上位机冗余、底层PLCCPU时钟校正、自动开关发射机数据存储和所有采集的数据的快速集中处置。
通过总线将6台PLC数据全部采集上来,2台上位机通过工业以太网(TIP/IP完成互相冗余;同时。画面上显示。冗余的上位机增强了整个系统的可靠性。
工作站PLC与发射机之间使用了信号调理电路联接;信号调理电路的作用是将发射机的模拟量信号转化为标准的4-20mA 模拟信号作为PLC输入,由于发射台有着强磁场干扰和发射机的模拟量信号不在PLC规范范围之内。并且从电磁兼容的角度考虑,也保证了采集信号的准确。
PLC系统软件
同时还采用了西门子公司的WinCC组态软件进行了上位机人机界面的组态编程。整个软件系统分为PLC工作站应用软件和上位机人机界面组态软件两大部分。本系统中采用西门子公司的STEP7和MicroWin_3.2编程软件进行了PLC工作站的应用软件编程。