老旧配电箱,问题不少 点击:1061 | 回复:5



工控小诚

    
  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-01-15 13:11:26
楼主

五层大楼的总配电箱

总开关一个箱子,两个分配电箱。

负载大多数是照明和办公设备,三相负载只有空调。


近期五楼新安装机房,需要单独走线。

到现场后发现,三条火线都是黄线,零线是蓝色的。


按标准也应该是黄绿红三色线。


配电箱内弯线也弯了半天,终于安装了。

总开关内,TN-C系统。

看了开关出线,从左向右,应该一次是黄绿红么。

大家看看,这应该是TN-C系统吧,如果设备上需要接地,也就是PE,应该从哪儿引出PE呢?




楼主最近还看过



安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-01-15 19:55:31
1楼

这个接线应该是不规范的!无论是作为住宅,还是工厂,三相三线制?没有N中性线?直接接地也要用双色线呀!

工控小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2016-01-15 22:01:50
2楼

回复内容:

对:安全督察 这个接线应该是不规范的!无论是作为住宅,还是工厂,三相三线制?没有N中性线?直接接地也要用双色线呀!     内容的回复:

有零线的,图中N指示的位置。

如果机房内设备需要接地,应该从哪个位置分出PE线合适呢?从N分出PE线,就成所谓的TN_C_S系统了吗?

wanghangdong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2015年11月10日
发表于:2016-04-28 15:18:15
3楼

我业遇到过这种问题,开关只有三进三出,没有N端,接三相电表由于没有N端无法使用.

wanghangdong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 65回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2015年11月10日
发表于:2016-04-28 15:20:50
4楼

第二图的兰色线或和他绑在一起的黑色线是不是PE呀?我的配电箱根本就没有这两根

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-05-03 12:34:15
5楼

TN-C供电系统,蓝色线是PEN,四线制。如果用电设备是按五线配的,你可以把PEN线配出2根,一根做N,一根做PE,这就是局部TN-S系统,也就是TN-C-S系统。如果用电设备按四线配的,就四线配出,PEN线接用电设备外壳。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师