一个3P罗格朗的断路器 FT30-63Z,
如果只接火线和零线当2P断路器用,额定电流应该是多少?
少了一个触点,最大额定电流变为原来的2/3吗?
江湖走走--原创军团
当然不是原来的2/3,而是一样的,而且你可以做到扩大容量,把另外两相并联起来就扩大了。
李纯绪
是问额定电压呢,还是额定电流?
触点的电流与你用单相、三相没关系,通过触点的电流只能在额定范围之内。保护电流也是按通过每个触点的电流设整的。
aomg
额定电流指的是每对触点通过的电流。而不是总的电流。
所以是不会变得。
这个型号的断路器还有问题的话,
欢迎来我们工控商务网,我们会提供免费的专业技术解答。
FT30-63Z/1
乖乖小笨熊
第一次见到还有这样理解的,这个触点不是并联的啊,楼主
科创在线-三石
不会的 一边接两相要把第三相串进来 要不会导致相不平衡而跳闸