关于断路器额定电压的问题。 点击:483 | 回复:5



sq13619

    
  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:15帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2012年3月15日
发表于:2016-01-12 09:55:27
楼主


一个3P罗格朗的断路器 FT30-63Z

如果只接火线和零线当2P断路器用,额定电流应该是多少?

少了一个触点,最大额定电流变为原来的2/3吗?




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-01-12 10:29:55
1楼

当然不是原来的2/3,而是一样的,而且你可以做到扩大容量,把另外两相并联起来就扩大了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2016-01-12 10:32:51
2楼

是问额定电压呢,还是额定电流?

触点的电流与你用单相、三相没关系,通过触点的电流只能在额定范围之内。保护电流也是按通过每个触点的电流设整的。

aomg

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2015年12月30日
发表于:2016-01-12 11:05:16
3楼

额定电流指的是每对触点通过的电流。而不是总的电流。

所以是不会变得。


这个型号的断路器还有问题的话,

欢迎来我们工控商务网,我们会提供免费的专业技术解答

FT30-63Z/1




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-01-12 13:51:44
4楼

第一次见到还有这样理解的,这个触点不是并联的啊,楼主

科创在线-三石

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 36回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:84
  • 注册:2014年4月09日
发表于:2016-01-12 21:06:29
5楼

不会的  一边接两相要把第三相串进来  要不会导致相不平衡而跳闸