系统是霍尼韦尔的。
A泵转速触发备用B泵启动。
可是在实际生产中没有启动,导致公司其他装置跟着跳车。
在趋势画面中查看PID的PV 和SP都没有变化,但是B泵从变频器反馈回来的转速时变化了(升上去后立马下降)。下降下来就是有问题的,转速没有保持。为什么PID的pv和sp没有变化,这里PID的PV没有做采集因为是假的PID(由于特殊要求)。
这给查找原因带来了很多干扰因素。
最终在对比新旧组态的时候发现是功能块组态有出入。仔细分析发现是PID快里面组态功能的时候有隐患。通过在虚拟机中测试猜想的隐患。最后确定是PID的隐患导致PID模式没有切换,最终导致转速上去了又下来。
楼主最近还看过