处理事故经验分享 2015 12.25 点击:252 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2015-12-25 22:37:47
楼主

系统是霍尼韦尔的。


A泵转速触发备用B泵启动。


可是在实际生产中没有启动,导致公司其他装置跟着跳车。


在趋势画面中查看PID的PV 和SP都没有变化,但是B泵从变频器反馈回来的转速时变化了(升上去后立马下降)。下降下来就是有问题的,转速没有保持。为什么PID的pv和sp没有变化,这里PID的PV没有做采集因为是假的PID(由于特殊要求)。


这给查找原因带来了很多干扰因素。


最终在对比新旧组态的时候发现是功能块组态有出入。仔细分析发现是PID快里面组态功能的时候有隐患。通过在虚拟机中测试猜想的隐患。最后确定是PID的隐患导致PID模式没有切换,最终导致转速上去了又下来。