谢谢大家的帮助和建议,问题已解决,我把故障处理结果在这里说下,和大家一起分享。昨天针对故障现象重新梳理了下思路,考虑到变频器正常运行中导致频率频率波动的原因无非就是以下几项:
1、AI模拟信号给定不稳定(感谢霸气测漏、yjh0706两位的建议),导致频率波动。
2、DL数字信号给定不稳定,导致变频器启停命令不稳定。
3、变频器本身有问题,导致运行不稳定。
根据以上几点,认真重新排查,最终在DCS数字输出端查出问题,原因是DCS控制正转的电源线绝缘层划破一个像用刀子划了的口子,在运行中该线对地轻微放电,导致启停信号不稳定,在用万用表测量时正常,最后用兆欧表摇测控制线绝缘时发现放电严重,才发现绝缘损坏,把绝缘处理后启动运行一切正常。
我把这个故障现象在这分享出来,希望以后对大家有所帮助,再次感谢大家的帮助。
