PLC:欧姆龙CP1H-Y20DT-D
伺服:松下MADHT1507E02
电机:松下MHMD022G1D 0.2KW 200HZ 3000r/min
一、PLC发送脉冲控制伺服电机旋转
选用位置控制模式
1.连接器X4配线
选择1426的接法(24V电源使用外置电阻的情况)接线:
4(PULS2)、6(SIGN2)脚——PLC脉冲输出端口2的100.04、100.05;
1、2、7脚——24V、41脚——0V;
29(伺服开启输入)脚——PLC的101.03;
2.相关参数设置
Pr0.01=0、Pr0.05=0、Pr0.06=0、Pr0.07=1
3.控制电机转动
二、PLC高速计数口读取伺服反馈的脉冲数
1.连接器X4配线
伺服X4的21、22、48、49、23、24引脚接到PLC的高速计数器0:
2.相关参数设置
在PLC程序的设置里,对高速计数器0进行设置:
设置完后断电重启!
3.反馈脉冲监测
高速计数器当前值保存目的地:高速计数器0-A271 CH(高位)/A270 CH(低位);
溢出/下溢标志(线性模式中,当前值溢出或下溢时为ON):高速计数器0-A274.09;
复位标志(用于当前值的软复位):高速计数器0-A531.00;
手动旋转电机或自动PLC控制,监测如下:
更改Pr0.11=2500,PLS2指令让电机旋转一圈,高速计数器读取到10000脉冲,即Pr0.11乘以4,有没有大神帮我解答一下,为什么是4倍的关系?