开贴学习PLC控制松下伺服 点击:2288 | 回复:24



萌宝芒果

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:463
  • 注册:2015年8月30日
发表于:2015-12-16 21:06:02
楼主

PLC:欧姆龙CP1H-Y20DT-D

伺服:松下MADHT1507E02

电机:松下MHMD022G1D  0.2KW  200HZ  3000r/min

一、PLC发送脉冲控制伺服电机旋转

选用位置控制模式

1.连接器X4配线

选择1426的接法(24V电源使用外置电阻的情况)接线:

4(PULS2)、6(SIGN2)脚——PLC脉冲输出端口2的100.04、100.05;

1、2、7脚——24V、41脚——0V;

29(伺服开启输入)脚——PLC的101.03;

 

2.相关参数设置

Pr0.01=0、Pr0.05=0、Pr0.06=0、Pr0.07=1

3.控制电机转动

二、PLC高速计数口读取伺服反馈的脉冲数

1.连接器X4配线

伺服X4的21、22、48、49、23、24引脚接到PLC的高速计数器0:

2.相关参数设置

在PLC程序的设置里,对高速计数器0进行设置:

设置完后断电重启!

3.反馈脉冲监测

高速计数器当前值保存目的地:高速计数器0-A271 CH(高位)/A270 CH(低位);

溢出/下溢标志(线性模式中,当前值溢出或下溢时为ON):高速计数器0-A274.09;

复位标志(用于当前值的软复位):高速计数器0-A531.00;

手动旋转电机或自动PLC控制,监测如下:


更改Pr0.11=2500,PLS2指令让电机旋转一圈,高速计数器读取到10000脉冲,即Pr0.11乘以4,有没有大神帮我解答一下,为什么是4倍的关系?