开贴学习PLC控制松下伺服 点击:2288 | 回复:24



萌宝芒果

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:463
  • 注册:2015年8月30日
发表于:2015-12-16 21:06:02
楼主

PLC:欧姆龙CP1H-Y20DT-D

伺服:松下MADHT1507E02

电机:松下MHMD022G1D  0.2KW  200HZ  3000r/min

一、PLC发送脉冲控制伺服电机旋转

选用位置控制模式

1.连接器X4配线

选择1426的接法(24V电源使用外置电阻的情况)接线:

4(PULS2)、6(SIGN2)脚——PLC脉冲输出端口2的100.04、100.05;

1、2、7脚——24V、41脚——0V;

29(伺服开启输入)脚——PLC的101.03;

 

2.相关参数设置

Pr0.01=0、Pr0.05=0、Pr0.06=0、Pr0.07=1

3.控制电机转动

二、PLC高速计数口读取伺服反馈的脉冲数

1.连接器X4配线

伺服X4的21、22、48、49、23、24引脚接到PLC的高速计数器0:

2.相关参数设置

在PLC程序的设置里,对高速计数器0进行设置:

设置完后断电重启!

3.反馈脉冲监测

高速计数器当前值保存目的地:高速计数器0-A271 CH(高位)/A270 CH(低位);

溢出/下溢标志(线性模式中,当前值溢出或下溢时为ON):高速计数器0-A274.09;

复位标志(用于当前值的软复位):高速计数器0-A531.00;

手动旋转电机或自动PLC控制,监测如下:


更改Pr0.11=2500,PLS2指令让电机旋转一圈,高速计数器读取到10000脉冲,即Pr0.11乘以4,有没有大神帮我解答一下,为什么是4倍的关系?




江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-12-17 11:34:50
1楼

这个也算给我扫盲了    感谢分享

韩小韩

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年12月17日
发表于:2015-12-17 16:27:58
2楼

你好,我也是才学,按你的已经有输出了,灯亮了,但不转。2.相关参数设置Pr0.01=0、Pr0.05=0、Pr0.06=0、Pr0.07=1 在哪里设置程序里面么,谢谢了

萌宝芒果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:463
  • 注册:2015年8月30日
发表于:2015-12-20 19:55:44
3楼

嗯嗯  谢谢  我也是初学者

回复内容:

对: 江湖再见-余辉 这个也算给我扫盲了    感谢分享 内容的回复!


孤独学人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 3025回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:89
  • 注册:2004年3月04日
发表于:2015-12-20 20:04:58
4楼

谢谢楼主分享,感谢感谢

萌宝芒果

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 15回
  • 年度积分:15
  • 历史总积分:463
  • 注册:2015年8月30日
发表于:2015-12-20 20:07:43
5楼

你好,

  1. 是PLC输出脚100.04,100.05的灯亮了吗,灯亮了说明脉冲发出去了,线如果接对,伺服应该也收到脉冲了,你伺服使能了吗,没有使能不会转的;

  2. 参数没有设置的话,肯定也是不会转的,因为图中我给的接线方式是位置模式,所以Pr0.01设置为0(代表位置模式),Pr0.05设置为0(代表的是指令脉冲输入选择光电耦合输入),Pr0.06=0,Pr0.07=1(Pr0.06=0,Pr0.07=1的组合代表正负脉冲输出方式),这些都是要在伺服驱动器上设置的,记得写入EEPROM,设置完后最好下一下电

回复内容:

对: 韩小韩 你好,我也是才学,按你的已经有输出了,灯亮了,但不转。... 内容的回复!


yaomingbrueelii

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 643回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:57
  • 注册:2012年3月24日
发表于:2015-12-21 13:56:09
6楼

是PLC输出脚1是PLC输出脚1

huhu000

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:55
  • 注册:2011年7月16日
发表于:2016-04-04 15:09:59
7楼

高速计数器相位差输入就是4倍频

nzgao

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 179回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:116
  • 注册:2011年8月08日
发表于:2017-06-21 22:24:21
8楼

谢谢楼主分享,感谢感谢

fan7008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2017年5月06日
发表于:2017-06-23 09:42:14
9楼

初学者报道,我前两天还到处在找CP1H和松下伺服之间的接线方式,今天就看到帖子了,非常感谢,我买的PLC还没到明天我也试接一下。

fan7008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2017年5月06日
发表于:2017-06-23 11:05:00
10楼

请问楼主,X型plc单元接线要怎么接

playboy1992

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 23回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:499
  • 注册:2016年4月12日
发表于:2017-06-25 10:11:59
11楼

感谢分享 学习UI下 谢谢楼主分享,感谢感谢~~~~

ahsecxbjwe

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 96回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:757
  • 注册:2016年7月11日
发表于:2017-06-26 09:39:56
12楼

欧姆龙PLC脉冲输出点是固定的,如果接错是没作用的

466169441qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 343回
  • 年度积分:1054
  • 历史总积分:1308
  • 注册:2011年6月05日
发表于:2017-06-26 14:57:33
13楼

学习了楼主谢谢、、、、、、

chemiszhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:140
  • 注册:2011年11月30日
发表于:2017-07-15 11:08:31
14楼


引用 江湖再见-余辉 的回复内容: 这个也算给我扫盲了    感谢分享


余隽

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2016年7月18日
发表于:2018-04-06 19:57:15
15楼

你好,脉冲+方向需要串电阻吗

h117246026

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 133回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3381
  • 注册:2011年4月26日
发表于:2018-05-28 20:58:54
16楼

感谢楼主分享资源 学习一下  

yanbo

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:132
  • 注册:2018年6月04日
发表于:2018-06-04 16:52:39
17楼

好教程,辛苦了,谢谢老师分享!

生如夏花之绚烂

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 144回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:230
  • 注册:2018年4月19日
发表于:2018-06-08 16:31:13
18楼
感谢楼主分享,感谢共享知识




自动化编程

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70
  • 注册:2013年6月27日
发表于:2018-06-15 19:06:31
19楼

学习学习 不会用

lanjm836

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2012年8月17日
发表于:2018-08-21 22:07:48
20楼

感谢楼主分享资源 学习一下  