求助帖50分-已结帖

如下图所示电磁阀,最近同一个位置连坏三个,线圈通电还是断电都没有反应,烦人啊

1、压缩空气中水分很多,明显看到有一串串的水流附在管壁流动

2、工厂中其他电磁阀要么阀体很大,且是220v,要么是至少4个电磁阀共用一个气源处理器三联件,

     很少出现问题

      而所述位置是一个24v电磁阀独用一个气源处理器三联件,电磁阀总是出现上述失控现象

 

 

所用先导式电磁阀

 

所用气源处理器

 

小弟有几个推测,不晓得对不对

1、所用气源处理器过小,而压缩空气水分含量过多,导致最终电磁阀沾水过多而失控

2、电磁阀阀体过小,电压过低(厂里其他都是220V,或者24v共用一个气源处理器)

3、一直不知道为啥电磁阀内部为啥不能沾水(没查到资料)

 

 

最近厂里要小弟把一台机器改成全自动的,其中很多动作都是气缸做动力(上述问题只是小弟“生产线自动化”任务中的第一个“杰作”)。

机器快要改装好了。

按这种情况,哪敢投入生产啊!

 

急!急!急!

 

求各路大神指点迷津!!

 

小弟感激不尽!




王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-12-05 18:56:21
1楼

由于进水导致线圈短路烧了吧

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-05 19:02:04
2楼

回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 由于进水导致线圈短路烧了吧 内容的回复!

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-05 19:06:42
3楼

 

回复内容:

对: 王者之师--月棠清摇 由于进水导致线圈短路烧了吧 内容的回复!

 

没有烧,坏三次后都是换了阀体就好了,线圈没换

应该是阀体进水失灵了,但是厂里其他电磁阀就很少出问题,纠结

出出了了,乐‍

 

 

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-05 20:31:07
4楼

 

回复内容:

对: 通讯网 。。。。。。。。。。。。。。 内容的回复!

 

额,前辈,别逗我啊,不带这样打广告的啊

再说我要的是2位5同的气体电磁阀,您这貌似流

体的,还是一个通道的

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2015-12-05 21:12:01
5楼

看你负载的性质来选择气动无件,图中看不到消音器,看了你的回复才知道了是二位五通阀,分析一下动作要求,更换别的型号电磁阀看看吧!

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-05 21:48:31
6楼

回复内容:

对: 安全督察 看你负载的性质来选择气动无件,图中看不到消音器,看了你... 内容的回复!

 

谢谢前辈,小弟考虑一下

 

爱屋及乌

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2015年10月25日
发表于:2015-12-05 21:55:07
7楼

你空压机是否有干燥机?你可以把所有的风包下阀门打开,把水放一下,而且把靠近空压机的风包每天都该放水。


放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-05 22:05:47
8楼

 

回复内容:

对: 爱屋及乌 你空压机是否有干燥机?你可以把所有的风包下阀门打开,把... 内容的回复!

 

 

这个不太清楚,倒是有两个一人多高、两人环抱的铁罐子,是不是干燥机啊。。。以为是储气罐

hzlyw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 58回
  • 年度积分:484
  • 历史总积分:588
  • 注册:2010年10月09日
发表于:2015-12-06 10:40:51
9楼

如果水太多,要用干燥机。你说的应当是储气罐。


jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2015-12-06 12:21:22
10楼

这边也遇到这种情况,没有很好解决,由于太冷阀体里面都结冰了,储气罐定时放水吧,只靠干燥问题解决不大。

霸气侧漏- -

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:15帖 | 165回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1375
  • 注册:2013年12月08日
发表于:2015-12-06 14:20:56
11楼

要排湿风扇, 俗称干燥,空压机出来的气要经过滤排湿

yjh0706

  • 精华:11帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:226帖 | 1334回
  • 年度积分:400
  • 历史总积分:15587
  • 注册:2010年1月03日
发表于:2015-12-06 17:24:16
12楼

24V电磁阀,开关电源容量是否够,如果不够也可能出现几个同时动作,或者误动作

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-06 21:03:31
13楼

谢谢各位

小弟仔细察看了下,发现以下情况:

      1、厂里压缩空气输出两条管,一条装有干燥器,所以用这条管的电磁阀很少坏;

 

      2、另一条没装干燥器,分为多条支线,恰恰上述出问题的位置首当其冲,为气流最上游

           的支线,且这条支线只装一个电磁阀,故此位置电磁阀进水最多,最易坏

      3、越下游的支线水分越少,且下游每条支线上接有多个电磁阀,相对而言,每个电磁阀分

           配到的水分更少了,影响就较少,较少坏

总而言之,水分太多(气枪一打开那会儿成了喷水器,小弟几次不小心“湿身”),电磁阀就易失灵

 

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2015-12-06 21:27:02
14楼


引用 放晴 的回复内容: 谢谢各位小弟仔细察看了下,发现以下情况:      1...

压缩机的压缩空气分为净化风和非净化风的,净化风是专门给仪表使用的,而非净化风是给工艺使用的,比如吹扫、冷却只用,所以仪表风的接口都是净化风,这是仪表使用的常识。

即使是净化风管线,也要经常维护,个装置区的净化风缓冲罐下方的排污阀要开启排水,为防止凝结水冻住管线和排污阀门必要时加入蒸汽管线吹扫伴热。

再者电磁阀前方的空气过滤阀,的滤杯要经常排污,如果排污中发现有水排除,要拧下滤杯,大幅度用仪表风吹扫排掉水分,必要时更换滤芯。

即使这样对于电磁阀的使用也要经常性的使用电磁阀本身的手动旋纽,开关动作几次来保证电磁阀内部的弹簧、活塞杆以及气路部分使用良好。

放晴

  • 精华:2帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:17帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:271
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2015-12-06 21:32:25
15楼

回复内容:

对: 撞破烂钟——王者之师 引用 放晴 的回复内容: 谢谢各位小弟仔细察看了下,发... 内容的回复!

 

 

谢谢前辈,学习了

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2015-12-07 16:12:56
16楼

24V直流阀不会出现“电”的问题,线圈浸在水中都不会有影响。阀体有卡死的现象?气体方向是否错了?先导阀不可装反方向。

勤创助我飞翔

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:227
  • 注册:2008年12月01日
发表于:2015-12-08 10:21:43
17楼

主要是水的问题,我公司设备也有这问题,压缩空气中的水分过滤完之后就没这问题了。装个干燥过滤器把水分过滤掉。

阿木2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:9帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2012年8月09日
发表于:2015-12-08 16:23:21
18楼

整点润滑油试试,我们厂里面也有很多水

你是我的菜-PLC技术军团

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:983
  • 注册:2012年8月07日
发表于:2015-12-08 22:08:31
19楼

你可以通上空气之后拿手按一下电磁阀上那个手动按钮,看看动作快不快,如果还是出现这种反应慢的问题的话,可能就跟空气有很大关系,你可以找一个坏掉的拆开看看,很可能就是阀体进水之后把里面的密封圈给弄坏了,导致阀体漏气了。

zml_1120

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2015-12-09 18:23:29
20楼

更换阀杆行程大一点的电磁阀应该可以解决了,这一般是由于行程太小气体含水量高水脏张力变大,行程太小脏水张力大,通断电不能形成正常动作,以前在薄膜式阀体中常见,在滑阀不多见,仅供参考。