如下图所示电磁阀,最近同一个位置连坏三个,线圈通电还是断电都没有反应,烦人啊
1、压缩空气中水分很多,明显看到有一串串的水流附在管壁流动
2、工厂中其他电磁阀要么阀体很大,且是220v,要么是至少4个电磁阀共用一个气源处理器三联件,
很少出现问题
而所述位置是一个24v电磁阀独用一个气源处理器三联件,电磁阀总是出现上述失控现象
所用先导式电磁阀
所用气源处理器
小弟有几个推测,不晓得对不对
1、所用气源处理器过小,而压缩空气水分含量过多,导致最终电磁阀沾水过多而失控
2、电磁阀阀体过小,电压过低(厂里其他都是220V,或者24v共用一个气源处理器)
3、一直不知道为啥电磁阀内部为啥不能沾水(没查到资料)
最近厂里要小弟把一台机器改成全自动的,其中很多动作都是气缸做动力(上述问题只是小弟“生产线自动化”任务中的第一个“杰作”)。
机器快要改装好了。
按这种情况,哪敢投入生产啊!
急!急!急!
求各路大神指点迷津!!
小弟感激不尽!
引用 放晴 的回复内容: 谢谢各位小弟仔细察看了下,发现以下情况: 1...
压缩机的压缩空气分为净化风和非净化风的,净化风是专门给仪表使用的,而非净化风是给工艺使用的,比如吹扫、冷却只用,所以仪表风的接口都是净化风,这是仪表使用的常识。
即使是净化风管线,也要经常维护,个装置区的净化风缓冲罐下方的排污阀要开启排水,为防止凝结水冻住管线和排污阀门必要时加入蒸汽管线吹扫伴热。
再者电磁阀前方的空气过滤阀,的滤杯要经常排污,如果排污中发现有水排除,要拧下滤杯,大幅度用仪表风吹扫排掉水分,必要时更换滤芯。
即使这样对于电磁阀的使用也要经常性的使用电磁阀本身的手动旋纽,开关动作几次来保证电磁阀内部的弹簧、活塞杆以及气路部分使用良好。