1.调节器的正反作用最好在开车前确认好(与工艺人员进一步确认,保证调节阀门开关动作与工艺相适应),PID参数可置一个经验值
2.其它的联调都可以做一遍,当然开车前你要解除你置的所有参数,建议一 个回路、一个联锁系统的做,调试好后再解除手工置的参数
3.确定每个开关、阀现场动作与DCS上的一致性,因为在做程序时,由于很多是类似的,程序都是拷贝的,然后进行位号替代,可能存在有的位号没有替代的遗漏
4.一幅一幅流程图走过来,全面检查、确认。
其他参考:
如果你没有的话,建议先看看以下几份文件(坛子里都有):
1. HG 20231-2014 化学工业建设项目试车规范 (这个规范是系统性全面要求)
2.GB/ T 25921-2010 电气和仪表回路检验规范[相当于IEC 62382]
3.GB/ T 25928-2010 过程工业自动化系统 FAT-SAT-SIT规范[相当于IEC 62381-2006]
4.GB Z 22135-2008 过程工业中电子设备和控制系统在调试中的标记和活动[相当于IEC PAS 62337-2002]
楼主最近还看过