工频试验变压器与电力变压器相比的特点 点击:383 | 回复:1



李东泽

    
  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:25帖
  • 帖子:1209帖 | 6375回
  • 年度积分:216
  • 历史总积分:44409
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2015-11-27 21:22:25
楼主

1、工频试验变压器与电力变压器相比在要求、运行以及结构上有哪些基本特点?

答案:(1)运行电流小→容量小;电压高→绝缘空间大→漏抗较大。

(2)不受大气及操作过电压侵袭→绝缘安全系数低。

(3)持续工作时间短(500 kV:30 min;330 kV:能长期)→冷却系统简单。

(4)短路电流小→不必考虑绕组的短路机械强度。

(5)波形要求畸变小→应采用优质铁心和较低的磁通密度。

(6)尽量减少局部放电对试验的干扰→局放电压高。

增加两条

(7)工作在容性负荷下→容易产生容升效应。

(8)运行中经常需要放电。




楼主最近还看过



乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-12-05 17:36:14
1楼

试验变压器,例如雷击测试变压器,电压高但是电流小,次级短路是电压陡降,且一般都是谐振升压