三菱PLC输出指示灯与继电器是关联吗 点击:407 | 回复:4



xchchchl

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年5月19日
发表于:2015-11-23 16:53:59
楼主

三菱PLC输出指示灯与继电器是关联吗,PLC输出灯不亮,是不是 是因为继电器触点接触不好原因




xchchchl

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:8帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2015年5月19日
发表于:2015-11-23 16:56:29
1楼

一台设备坏了,求各位大虾指教一下

 

今夜有雨

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:32帖 | 932回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1242
  • 注册:2007年1月24日
发表于:2015-11-23 17:09:29
2楼

输出灯亮,表示有输出,如果没输出则是继电器坏了,有时继电器粘死了的情况下,输出灯没亮也有输出,最好是监控程序看!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-11-24 00:55:31
3楼

这个,指示灯是一个驱动芯片,输出是通过光耦隔离输出的,也就是2个不同回路

fengyuwuzu20

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:58帖 | 355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1131
  • 注册:2014年9月29日
发表于:2015-11-24 09:36:53
4楼


引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个,指示灯是一个驱动芯片,输出是通过光耦隔离输出的,...

PLC输出指示灯与继电器是没有关系的