分享电机电流计算方法 点击:303 | 回复:2



阿水--王者之师

    
  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2015-11-05 14:00:13
楼主

  首先要计算电机的线电流,对于单相电路而言,电机功率的计算公式是:
P=IUcosφ;
对于三相平衡电路而言,三相电机功率的计算公式是:P=1.732IUcosφ。由三相电机功率公式可推出线电流公式:
I=P/1.732Ucosφ
式中:
P为电机功率
U为线电压,一般是380V
cosφ是电机功率因素,一般取0.75
你的11KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=11000/1.732*380*0.75=11000/493.62=22.3A
由于电机的启动电流很大,是工作电流的4到7倍,所以还要考虑电机的启动电流,但启动电流的时间不是很长,一般在选择导线时只按1.3到1.7的系数考虑。你这取1.5,那么电流就是34A就可以按这个电流选择导线、空开、接触器、热继电器等设备。所以计算电流的步骤是不能省略。
选择4平方的单芯铝线也可以满足正常工作,但启动电机的时候就有点困难,特别是电源电压不足的时候就更加困难,所以还是选择6平方的铝芯导线比较合适。
同理,7.5KW电机的线电流:
I=P/1.732Ucosφ=7500/1.732*380*0.75=7500/4



楼主最近还看过



王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-11-05 18:57:49
1楼

补习理论知识,不错!!!!!

光仔111

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 350回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:453
  • 注册:2015年3月04日
发表于:2015-11-05 20:24:05
2楼

不错 不错 回忆了一下基础知识


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师