光纤传感器加透镜后初始投光量变的太大超过检测工件的阀值?
点击:
253
| 回复:
1
工控-小夏
关注
私信
精华:18帖
求助:1118帖
帖子:1373帖 | 411回
年度积分:0
历史总积分:3673
注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-28 19:00:16
楼主
光纤传感器加透镜后初始投光量变的太大超过检测工件的阀值?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-28 19:00:16
1楼
需要调整放大器的投光量,在强光量的情况下加了透镜后,反射量变大,不检测工件时放大器上也会有光量显示,把投光量调小后,可以解决问题。