光纤传感器加透镜后初始投光量变的太大超过检测工件的阀值? 点击:253 | 回复:1



工控-小夏

    
  • 精华:18帖
  • 求助:1118帖
  • 帖子:1373帖 | 411回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3673
  • 注册:2015年3月11日
发表于:2015-10-28 19:00:16
楼主
光纤传感器加透镜后初始投光量变的太大超过检测工件的阀值?



张晓天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:13帖 | 1194回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:150
  • 注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-28 19:00:16
1楼
需要调整放大器的投光量,在强光量的情况下加了透镜后,反射量变大,不检测工件时放大器上也会有光量显示,把投光量调小后,可以解决问题。