动力照明配电箱是一种常用的配电箱产品,是在低压供电系统末端负责完成电能控制、保护、转换和分配的设备。动力照明配电箱在使用中需要有一定的管理方法,才能更好的运用动力照明配电箱产品。今天小编就来具体介绍一下动力照明配电箱的管理方法,希望可以帮助到大家。
1. 工作现场的总配电箱和开关箱应至少设置两级漏电保护器,而且两级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定动作时间应该作合理配合,使之具有分级保护的功能。
2. 配电箱中必须设置漏电保护器施工现场所有点设备,除保护接零外,必须在设备负荷线的首段处安装漏电保护器。
3. 漏电保护器应装设在配电箱或是电源隔离开关的负荷侧。
4. 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如和置在同一配电箱内。动力和照明线路应分路设置,照明香炉接宜接在动力开关的上侧。
5. 开关箱应由末级分配电箱配电。开关箱内应一机一闸,每台勇敢设备应有自己的开关箱,严禁用一个开关箱直接控制两台或是以上的用电设备。
6. 总配电箱应设在靠近电源的地方,分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定或用电设备的水平距离不宜超过3m。
7. 配电箱开关箱应装设在干燥通风及常温场所,不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸汽、液体及其他有害介质中,也不得装设在易受到外来固体物体撞击、强烈震动、液体侵渐及热源烘烤的场所。
8. 配电箱、开关箱周围应由足够两人同时工作的空间,其周围不得堆放任何有障碍操作、维修的物品。
9. 配电箱、开关箱安装要端正、牢固,移动式的箱体应安装在兼顾的支架上。固定式配电箱、开关箱与地面的垂直距离应在1.4----1.6之间,移动式分配配电箱、开关箱与地面的垂直距离应为0.9m,配电箱、开关箱采用铁板或优质绝缘材料制作,铁皮的厚度应大于1.2mm。
10. 配电箱、开关箱中导线的进出口和出线口应设在箱体的下面,严禁设在箱体的上面和侧面、后面或是箱门处。
11. 配电箱内的电器应首先安装在金属或木质的绝缘电器安装板上,然后再紧固在配电箱,箱体内金属板与配电箱体应做电器连接。
12. 配电箱、开关箱内各种电器应按规定的位置紧固在安装板点不得歪斜和松动,并且电器设备之间,设备与板四周的距离应符合有关工艺标准的要求。
13. 配电箱、开关箱内的工作零线姐弟线端子板分设。
14. 配电箱、开关箱内连接线应采用绝缘导线,导线的型号及截面积应严格执行临时用电图纸的标识截面。各种仪表之间的连接线应使用截面不小于2.5mm的绝缘铜芯导线,导线接头不得松动,不得有外露带电部分。
15. 各种箱体的金属架,金属电器安装板以及向内电器的正常不带电的金属底座,外壳等必须做保护接零,保护接零应经过接线端子板连接。
16. 配电箱后面的排线需要排列整齐,绑扎成束,并用卡钉固定在盘板上,盘后引除及引入的导线应留出适当余度,以便检修。
17. 导线剥削出不应份线过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔除外),如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应刷锡后再压接,不得减少导线股数。
18. 现场所有配电箱、开关箱每月进行一次检查和维修。检查维修人员必须是专业的电工,工作是必须穿好戴好绝缘用品,必须使用绝缘工具。
19. 检查、维修配电箱、开关箱时,必须将其前一级的电源开关分闸断电,并悬挂停电标识牌,严禁带电作业。
20. 配电箱内盘面上应标明各回路的名称、用途,同时要作出分路标记。
21. 总分配电箱门应配锁,配电箱、开关箱应指定专人负责。施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱上锁。
22. 各种电气箱内部允许放置任何杂物,并应保持清洁,箱内不得挂接其他临时用电设备。
23. 配电箱内熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格的熔体代替。
24. 各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防防尘,箱体应外涂安全色标,统一编号。箱无杂物。停止使用的配电箱应切断电源,箱门上锁。
动力照明配电箱的管理方法已经介绍完了,希望通过此篇文章介绍可以让用户更好的运用动力照明配电箱产品。http://www.1718world.com/