KW8M在RS485接线时,E点是怎么用的?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
张晓天
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:13帖 | 1194回
年度积分:0
历史总积分:150
注册:2015年6月09日
发表于:2015-10-22 07:00:16
1楼
在做终端站使用时,把RS485(E)端子与RS485(-)端子(No.9)短路.