问:项目中要求测大的直流电流,例如200A,甲方用直流分流电阻,把200A变成75mv,我想用EM235把75mv变成数字量,让S7-200去处理。这个想法可行吗?

答:EM235支持0-100 mV的输入,可以满足楼上的要求的。
拨码开关设置:1、3、5为off,2、4、6为on。
在200 PLC内,0-32000对应0-100mV。