问:最近进了台S7-200,原来使用的是AB ,
S7-200的是cpu224
ab的是micro1200
现在要进行通讯,请问如何做到!
答:通信的基本原则!
1、通信协议一致
2、双方具有支持通信协议的模块
3、通信设置:地址不能相同
两个不同品牌的PLC进行通讯是比较麻烦的一件事情。如果两个PLC都至少支持一种通用的通讯协议就好办多了!从这方面来看S-200的支持的通讯方式有“Modbus"、“自由通讯”等,就看AB (microLogix 1200)有那些通讯方式可以与之对应。如果没有的话就只能“自由通讯”与AB ╩icroLogix 1200),这个没有试过,只能自己去试试!
另外,AB,OMRON都是走EtherNet/IP,而SIEMENS则是PROFINET,虽然都是工业以太网但并不能直接进行通信,需要增加网关。
使用OPC的话可以满足要求,但是比较麻烦,你需要把采集来的数据进行赋值。
楼主最近还看过