西门子 s7 300有没有办法在软件编程中关闭和激活ob35,因为我要有时候打开这个中断调用,有时候关闭,请注意,是要有时候关闭,组态设定我知道了,就请不要重复了,我指的是软件编程时采用命令方式关闭,谢谢
yuanle
在程序中调用系统系统功能SFC39“DIS_IRT”禁止中断,或者SFC40“EN_IRT”启用中断。