西门子 s7 300有没有办法在软件编程中关闭和激活ob35 点击:622 | 回复:2



努力学习者

    
  • 精华:2帖
  • 求助:337帖
  • 帖子:367帖 | 395回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:3608
  • 注册:2007年7月30日
发表于:2015-09-29 13:22:41
楼主

西门子 s7  300有没有办法在软件编程中关闭和激活ob35,因为我要有时候打开这个中断调用,有时候关闭,请注意,是要有时候关闭,组态设定我知道了,就请不要重复了,我指的是软件编程时采用命令方式关闭,谢谢




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2015-09-29 13:32:51
1楼

在程序中调用系统系统功能SFC39“DIS_IRT”禁止中断,或者SFC40“EN_IRT”启用中断。