伺服电机速度控制 点击:671 | 回复:5



hike_1

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2014年8月10日
发表于:2015-09-28 16:27:04
楼主

运用松下伺服的速度控制模式时,有什么比较经济的方式给伺服驱动器输入0-10V的模拟量电压来控制速度?单纯运用PLC+模拟量模块麻烦又不经济。




时空——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:234帖
  • 帖子:482帖 | 4472回
  • 年度积分:66
  • 历史总积分:31282
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2015-09-28 21:21:06
1楼

电位器           

hike_1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2014年8月10日
发表于:2015-09-29 08:46:46
2楼


回复内容:

对: 时空——王者之师 电位器            内容的回复!

用24V电源50K电位器试过,电位器很容易烧坏。

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 8240回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2015-09-29 09:46:23
3楼

用24V电源50K电位器试过,电位器很容易烧坏。 

 

这个应该是选电位器的问题了吧?电位器也有耐压和功率的问题,另外,有的还可能有磨损的问题。

hike_1

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:13帖 | 109回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2014年8月10日
发表于:2015-09-29 09:47:53
4楼


回复内容:

对: 刘岩利 用24V电源50K电位器试过,电位器很容易烧坏。  这... 内容的回复!

接松下伺服的话用24V开关电源用什么样的电位器好点呢,能不能推荐一下。

叶工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2016年10月20日
发表于:2016-12-06 15:30:18
5楼

速度调制器,松下有转门对应的速度调制器