楼主最近还看过
楼主的意思我好像明白了,想法是很好滴,不过也有一定弊端
我先说一下楼主的意思,楼主看看对吗?
一个总电源分别为A、B两路给供电设备送电,每路1000A断路器
现在A路的负荷较大电流高,但是B的却很小,楼主想把两路末端连接起来
这样就可以充分利用两段线路了
个人认为,没有什么大问题,如果将两个线路末端接在一起,这样整个线路
任意一个位置都可以承受2000A的电流,楼主所担心的是否会主动分流,答案是会的
不会因为远近而导致,毕竟线路的电阻很小,不会不分流的
如果加断路器也没有你想的那样麻烦,只需一步你可以直接在A、B的尾端加装一个1000A
的断路器,将A、B它们连接起来就可以了
存在的主要问题是环形后你的线路停送电要注意,弄个操作规程,检修时三个开关你根据
情况想断那个断哪个,问题是你要知道,无论断了这三个中的哪个断路器都会使线路的载流变为1000A
有问题欢迎探讨
回复内容:
对:今生缘 楼主的意思我好像明白了,想法是很好滴,不过也有一定弊端我先说一下楼主的意思,楼主看看对吗?一个总电源分别为A、B两路给供电设备送电,每路1000A断路器现在A路的负荷较大电流高,但是B的却很小,楼主想把两路末端连接起来这样就可以充分利用两段线路了个人认为,没有什么大问题,如果将两个线路末端接在一起,这样整个线路任意一个位置都可以承受2000A的电流,楼主所担心的是否会主动分流,答案是会的不会因为远近而导致,毕竟线路的电阻很小,不会不分流的如果加断路器也没有你想的那样麻烦,只需一步你可以直接在A、B的尾端加装一个1000A的断路器,将A、B它们连接起来就可以了存在的主要问题是环形后你的线路停送电要注意,弄个操作规程,检修时三个开关你根据情况想断那个断哪个,问题是你要知道,无论断了这三个中的哪个断路器都会使线路的载流变为1000A有问题欢迎探讨 内容的回复:这个回复好,断路要注意,个人认为供电系统采用环路不太安全,要有非常严格的操作规范才好