求帮助,PLC与电脑串口调试问题 点击:1506 | 回复:4



xiaoxiong866

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2015-09-22 15:50:00
楼主

手头上有FX1S,和fx1n-232bd,用usb转串口线将232bd和电脑连起来了。试了很多个程序,都不能进行通信。具体的表现是:电脑上用的串口调试助手,从电脑向PLC发数据的时候,232bd上的RX+的灯一直闪烁,可是PLC程序里面读不到数据。通过plc程序控制PLC向电脑发送数据时,232bd上的TX+的灯不闪烁,且串口助手也收不到数据。请问大神们,我该怎么调试,才能找到问题和解决问题。多谢了

我的PLC程序和串口调试助手设置如图中所示





王者之师--月棠清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:159帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19247
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2015-09-22 17:58:54
1楼

是不是你的串口太老了,不支持现在的WIN7\WIN8系统,我的是西门子PLC,因为串口太老,就通讯不上,今天刚刚又买了一个串口。

江湖再见-余辉

  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2015-09-23 12:38:28
2楼

楼主能确定已经跟PLC连上了吗

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2015-09-23 15:38:25
3楼

看看串口号和波特率还有校验码之类的设置是否相同了

湛蓝小尔

  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2015-09-26 10:26:53
4楼

没用过30的,曾经被串口坑惨过,线不过。

1,线是不是好的,短接23,能否自动收发,

2,线连到30是不是需要交叉

3,感觉最多的是,程序是否正确