求助高压串联变频8单元改7单元 点击:581 | 回复:4



    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2015-09-20 06:33:09
楼主

求助:利德化福700/065PII高压变频,10KV,每相8个功率单元,现在要改成7个,直接去掉3个最末端的功率模块行不行?参数需要重新设置吗?




光辉岁月F1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:609
  • 注册:2015年10月02日
发表于:2015-10-02 00:59:53
1楼

 不行。10kv去掉3个后就不能到10kv。还有原有的控制器也无法实现。

hanmengjia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2015年11月01日
发表于:2016-03-31 09:13:26
2楼

回复内容:

对:光辉岁月F1  不行。10kv去掉3个后就不能到10kv。还有原有的控制器也无法实现。     内容的回复:

如果将某一功率单元 r s t 接反会怎样?

scwcy0626

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 70回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2008年4月26日
发表于:2016-04-09 12:49:03
3楼

能用  不过 得改参数  我这边是   得利西 跟合康的  8租都 能改7组    不过 要改好多参数 

高压变频器维修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年7月18日
发表于:2016-07-18 14:17:41
4楼

回复内容:

对:hanmengjia 回复内容:对:光辉岁月F1  不行。10kv去掉3个后就不能到10kv。还有原有的控制器也无法实现。     内容的回复:如果将某一功率单元 r s t 接反会怎样?     内容的回复:

RST输入接反对机器没有问题,内部有整流桥直流。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师