组态王和224XP通讯用USB转485 点击:258 | 回复:2



gnefam

    
  • 精华:1帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:35帖 | 265回
  • 年度积分:309
  • 历史总积分:19990
  • 注册:2009年2月12日
发表于:2015-08-26 17:00:27
楼主

组态王和224XP通讯用USB转485 模块,485的DATA+接PLC的PORT口的3,DATA-接PLC的PORT的8,这种方式下可以用组态王的s7-200 PPI协议吗?还是只能用MODBUS协议?




wxbx168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2008年11月22日
发表于:2015-11-15 14:52:11
1楼

只要你的USB转485模块可以对224xp下载程序的话是可以用组态王的PPI协议的!

成功在于每天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 49回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:106
  • 注册:2015年11月07日
发表于:2015-11-15 16:02:53
2楼

可以。如果想要质量的话,买CP5611