应用电路

 

方案概述
传输速率:10M


测试标准
IEC61000-4-5    10/700US 6KV /150A     1.2/50uS&8/20uS 6KV /3KA   ITU-T K.12 PAPC(A)
IEC61000-4-2    CONTACT DISCHARGE: 8KV   AIR DISCHARGE: 15KV

器件选型
气体放电管GDT1: leiditech 3R090-6
自恢复式保险丝PTC1~PTC2:leiditech K250-120U
 瞬态抑制二极管TVS1~TVS2:leiditech  SMBJ6.0CA





银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-08-23 06:20:33
1楼

来点电路图对照下分析更好。