问题如下:
三相五线制,上了一台电柜,一切正常后,过了1月。
突然发现所有指示灯及开关电源等一切控制回路(220V)设备不停闪烁。
经过检测结果如下:
开路情况ABC至N电压均220V上下一点,ABC之间电压380v上下一点(正常)
将控制回路断路器推上:a-n,40V-130v不停抖 b-n,340v-370v抖 c-n,270-360v抖动
导致所有220v指示灯及设备都在抖动(220V严重畸变)
三相电器设备运行正常。
怀疑控制回路上有元件损坏,接着把电路断开,单独把plc接入a,n结果plc正常运行程序,a-n电压变成160V
求助,问题点到底在哪?
除plc外,将电柜里指示灯,开关电源,以及一个液位计都单独拆出至另外一个地方的电源接入都是正常的!