(8)就已发生的事故组织各科、室、站、所、班、组进行事故分析讨论,以期达到教育全体职工和吸取经验教训之目的,通过讨论还应对照各站、所、班、组在工作上的不足之处及所存在的不安全事故隐患。

(9)各发电厂、变电所每年定期举行两次反事故演习和每季不少于1次的安全生产自检工作。

(10)把保证安全的组织措施和技术措施张贴在各发电厂、变电所主控室,供值班员操作时对照、参考。

(11)严格执行对操作票的审查、复核、批准制度和程序,以减少因操作票错误而导致的误操作。

(12)有条件的要搞电气、机械闭锁装置。

(13)特别要注意:凡是可能来电的方向(含自备电源)都要采取安全措施。

总之,通过以上工作,力争把事故消灭在萌芽状态,真正做到"安全第一,预防为主"。

4防误拉、合隔离开关的措施

防误拉、合隔离开关主要指"严禁带负荷拉、合隔离开关"。拉、合隔离开关前,一定要确认所要拉、合的隔离开关对应的断路器(油断路器、真空断路器、SF6断路器)确在分闸位置(看机构指标位置),方可操作隔离开关。操作时注意核对设备名称和编号,并注意一定不能跑错位置,拉、合隔离开关。

5 防止带接地线(接地刀闸)合闸、带电合接地刀闸、挂接地线

(1)在单电源线路上工作并必须挂接地线时:

①停电、验电后方可挂接地线或接地刀闸(验电时A、B、C三相都要验,以防意外)。

②送电时严格按停电顺序相反的顺序和步骤进行,要注意停电时是否挂了接地线,合了接地刀闸,并注意拆除。还应注意人员是否撤除、工具是否遗漏,以防出现其他不安全事故。

③查看主控室所保管的接地线数量,若不够,要注意找到,以防出现接地线尚未拆除而合闸的事故。

④采取机械、电气闭锁措施,以防带接地刀闸合闸或带电合接地刀闸事故。

(2)在双电源或多电源线路上工作必须挂接地线时:

①停电时,应严格执行调度命令,并经停电、验电确认所有方向的电源断路器及隔离开关都断开后,方可挂接地线或合接地刀闸(无调度命令则不能合接地刀闸或挂接地线,以防调度不知挂有接地线,送电时未拆除而送电)。

②送电时,先搞清停电时是否挂接地线,是否合了接地刀闸,若挂了、合了,则必须拆除、拉开,并注意人员是否撤除,工具是否遗漏,围栏、警告牌是否拆除。