楼主最近还看过
楼主这个问题,要理解的是:西门子的MM440系列的变频器的参数设置问题,一般的西门子的MM440系列变频器的参数太多,不是所有的都需要设置,因此,建议用P0003(设置用户访问级别)和P0004(参数过滤,过滤掉些不要设置的)配合使用,对于楼主要实现的从端自启动。
楼主在设定好P0700后,只说明楼主在“用户访问级为标准级(即P0300=1)”这一级别的参数设置时“命令源选择由端子排输入”即P0700=2,但是,对于“用户访问级为扩展级(P0300=2)”中的有关频率的选定和接通、停止(即P0701~P0703等几个参数的设置是否设置好了“选择固定频率”或“起/停标志”)。对于每一频段的频率可分别由P1001~P1007设置(一定要在“用户访问级为扩展级(P0300=2)”下设置)且一定要有具体的设定频率值。
也就是说,楼主P0700=2只是表明是允许变频器端子启动;但是还要P0701~P0703设置实现多频段控制或设置诸如:ON接通正转,OFF接通停止等;以及每一频段的频率可分别由P1001~P1007设置