试编写变频空调控制温度的程序。数据寄存器D10中是室温的当前值,当室温低于18度时,加热标志M10被激活,Y0接通并驱动空调加热,当室温高于25度时,制冷标志M12被激活,Y2接通并驱动空调制冷。空调开启后X0(ON),将驱动ZCP指令对室温进行判别,在所有温度情况下,Y1接通并驱动风扇运行!

   这是我在一本书上看到的题目,本人是新手,希望大神,、,谢谢!因为刚刚注册的账号,悬赏没有积分,,抱歉。跪求大神!三菱FX3U的PLC!!! QQ821251782.坐等




zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2015-08-01 14:09:28
1楼

这个很简单,看看手册指令就能会

四个秋天

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2015-08-06 00:56:58
2楼

x0--zcp k18 k25 d10 m10

x0--y1

m10---y0

m12---y2

zh882935

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:108
  • 注册:2011年3月08日
发表于:2015-08-07 13:40:15
3楼

的确很简单!就是你要会用比较指令就可以了

xyz凉白开

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2014年8月18日
发表于:2015-08-08 15:53:55
4楼

不是太难,用接点形态比较指令就能实现

GZHX66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:517
  • 注册:2002年8月29日
发表于:2016-06-23 16:25:27
5楼


回复内容:

对: zhu860423060 这个很简单,看看手册指令就能会 内容的回复!


1102598631@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年3月29日
发表于:2016-06-23 16:34:39
6楼

PLC专业开发、定制、转让。多年给空调厂家供PLC

电话:15898962252

1102598631@qq.com

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2016年3月29日
发表于:2016-06-23 16:40:29
7楼

PLC开发定制,有稳定的空调厂家客户,认真做事、诚信做人,请联系:15898962252

ba-sys.xyz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 29回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:565
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2016-07-22 17:45:15
8楼

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师