CTSC100同金辉变频器Modbus通讯问题 点击:785 | 回复:1



合信技术C

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2015-07-28 16:32:20
楼主

问题:CTSC 100 与金辉变频器 MODBUS 通讯,PLC报错。
 解决:CTSC 100CPU 同金辉变频器(JH980)通讯时,写数据个数为2时会出现错误字 8,即CRC校验和错误。将写数据个数改为1即可。