合信 CPU与 Siemens PC/PPI电缆配合使用问题 点击:2132 | 回复:5



合信技术C

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2015-07-27 13:59:45
楼主

问题:使用 Siemens原装编程电缆无法下载程序。

解决:CTSC-100系列PLC分为 2个版本。其中10版的可以使用西门子原装 PC/PPI电缆进行下载,20版的不能使用西门子PC/PPI电缆,如果客户在使用20版的这种情况下使用 Siemens PC/PPI电缆下载,编程软件会提示“违法内部协调规定”等报警,建议使用我司生产的  CTS7 191-USB10或 CTS7191-USB20电缆,可以解决这个问题。CTSC-200系列PLC可以使用西门子原装 PC/PPI电缆,也可以使用合信CTS7 191-USB10或CTS7 191-USB20电缆。




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2015-07-31 14:26:34
1楼

问下你这PLC编程软件是西门子?

合信技术C

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2015-08-03 15:42:18
2楼

您好,合信PLC是兼容西门子,可以用西门子软件编程,同时我们也有一系列自主研发的编程软件。推荐您使用我们的软件

ndhtwgj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2009年10月01日
发表于:2015-10-07 20:21:07
3楼

您好:能用pc adapter usb电缆与合信的PLC通讯吗 

合信技术C

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:18帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:252
  • 注册:2015年6月24日
发表于:2015-10-09 09:17:45
4楼

可以,但是不建议使用,可能不太稳定。

chenyoujin99

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1111回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2015年9月10日
发表于:2016-12-10 16:30:28
5楼

3

565465464544565464654


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师