故障分析温度控制仪表 点击:161 | 回复:1



cfllyb

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:212帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:559
  • 注册:2015年7月13日
发表于:2015-07-27 08:43:21
楼主

分析温度控制仪表系统故障时,首先要注意两点一下几点:

  1.  温度仪表系统的指示值突然变到最大或最小,一般为仪表系统故障。因为温度仪表系统测量滞后较大,不会发生突然变化。此时的故障原因多是热电偶、热电阻、补偿导线断线或变送器放大器失灵造成。
  2.  温度控制仪表系统指示出现快速振荡现象,多为控制参数PID调整不当造成。
  3.  温度控制仪表系统指示出现大幅缓慢的波动,很可能是由于工艺操作变化引起的,如当时工艺操作没有变化,则很可能是仪表控制系统本身的故障。
  4.  温度控制系统本身的故障分析步骤:检查调节阀输入信号是否变化,输入信号不变化,调节阀动作,调节阀膜头膜片漏了;检查调节阀定位器输入信号是否变化,输入信号不变化,输出信号变化,定位器有故障;检查定位器输入信号有变化,再查调节器输出有无变化,如果调节器输入不变化,输出变化,此时是调节器本身的故障。




没有年轮的树

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2015年7月29日
发表于:2015-07-31 10:59:38
1楼

我提一点,特别是高温环境下,仪表用一段时间会出现与实际温度相差十几度或者更多,其他都正常,调补偿之后,没反应,恢复出厂设置还是不行,这就有可能是长时间高温环境下,系统内部出现问题,返厂维修吧。