Step 7系统中使用CFC编程时,通过编译CFC系统将自动生成所需的程序代码。但为了防止CPU故障情况下停机,则需要手动在Blocks文件夹中添加错误处理OB(例如OB86等)。但重新编译CFC后,这些手动添加的OB则会被系统删除。如何能让系统自动生成这些错误处理的OB呢?本文将通过如下的简单实例介绍具体的组态过程。 1. 打开项目,在Blocks文件夹中右键插入一个FB <IMG border=0 src="135407nwdqm2m2zjmw7jq3.png" width=542 height=421>图 1 插入FB块 2. 定义FB块的块号及符号名,避免和项目中实际使用的FB冲突。 <IMG border=0 src="135412x84a2ks8wys48yko.png" width=501 height=385>图 2 定义FB块号 3. 切换到属性页面,加入属性S7_tasklist属性,值(Value)设置为OB80,OB81,OB82,OB83,OB84,OB85,OB86,OB88,OB121,OB122。各OB之间通过逗号隔开。点击OK关闭该功能块的属性定义对话框。(注意标点符号不能使用中文的全角标点符号) <IMG border=0 src="135415wr7r3x0z11uiz7ne.png" width=509 height=388>图 3 定义功能块的S7_tasklist属性 4. 双击打开该功能块,任意定义一个输入管脚,如下图所示。 <IMG border=0 src="135417y1mf2ezee42u61ae.png" width=540 height=218>图 4 任意定义该功能的管脚 5. 任意打开一个CFC,并在CFC中调用该功能块即可。 <IMG border=0 src="135419o1bydffp62zpwdry.png" width=555 height=318>图 5 任意CFC中调用该功能块 6. 编译CFC后,系统将会根据上述定义自动生成相应的错误处理OB,防止相应错误发生时CPU停机。 <IMG border=0 src="135421wp3n0x1nf2pi2xyy.png" width=367 height=289>图 6 CFC编译后将自动生成相应OB 注:使用PCS 7进行程序编写时,无需按照上述方面系统即可自动生成所需的OB。 星科源plc