 V10F差压式质量流量变送器可以精确地测量差压、静压和过程温度并结合全参数的动态补偿算法能为经过补偿的质量流量测量提供完美的解决方法。

    静压误差是指差压变送器在一定的管道静压下测量差压所产生的误差。普通的智能差压变送器只有一只差压传感器,只能通过现场带压调零来修正零点静压误差,满量程静压影响无法消除。例如一台0.075%精度的高精度变送器如加上0.125%的静压误差,现场运行精度则为0.19%.这是制约差压流量计精度的重要原因.而使用V10F的标准孔板流量计系统精度可高达1%,每台V10F在出厂前均对满量程静压做了补偿,满量程静压误差只有0.075%/6.9MPa

    另外普通智能变送器和二次表构成的差压流量测量系统量程比只有3:1。这是差压式流量计普遍存在的技术缺陷.而使用V10F的实时动态算法可对流出系数/压缩系数/膨胀系数进行逐点计算,从而使差压流量计的量程比达到10:1以上.测量精度更加可靠。其次从现场使用与安装维护方面,采用V10F的四位一体变送器要比传统的组合形式更加节约成本,维护量更少。多参数变送器在欧美流量应用中已经很普遍,多参数变送器并未改变用户的使用习惯(仍是两线制4-20MA输出的HART仪表),因此将在中国快速普及。

 

·        测量蒸气、气体、液体的质量流量

·        支持所有差压式的一次节流元件

·        1%的流量精度,量程比达10:1

·        多参数同时输出,从变量任意组合

·        windows XP风格的EA组态软件

·        4-20毫安,适用HART通讯协议