大家好,我是平常心心常平,本人在一家氮肥厂维修设备,他们是用在碳铵这块的,铵气比较多,用的接触器是正泰的CJX-1810,但没有用几天接触器里面的触点就开始氧化,经常出现缺相,都已经烧坏了几台电机了。后来我换了两个西门子接触器问题就没有出现
烧坏的接触器,明显是过电流,缺相问题,惨不忍睹
因为客户用在恒压供水上,控制柜上的西门子产品很多 所以我建议客户用西门子接触器互锁,并增加了变频器
来张现在照片,照片有点虚,手机拍照,像素低,各位凑合看吧
顺道上几张其他照片
压力传感器:
接线端子:
电机:
电源:
西门子PLC:
通过这件事情,我知道如果你频繁启动最后不要选择国产的,因为触点烧毁严重,容易缺相,还有要根据实际情况配置你的控制系统,不要为了节约一点点的器件成本,而增加你的维护成本,让客户感觉你做的产品不靠谱,你的人值得怀疑,诚信为本,安全可靠第一,如果当时赶上什么气体泄漏,那么就不是成本问题,我们工控人的安全第一!!