huitounayidao
第一次用伺服,这次的产品选用的三菱的J4,10个轴,当时是找的外人帮忙选型,今天货到了,发现里面的制动电阻块头不小。
之前用变频器时制动电阻一般都是放在电柜外面,这台设备本来是准备装在一台1200+600连体柜里,这样一来有10台制动电阻需要安装,第一次碰到,各位一般是把他们安装在哪啊?原来单台或者2、3台还好说,有的放在电柜顶上,大一点的电阻箱跟电柜并排安放,但这10来个没想好怎么放好,求教了
MITSAB
多大伺服啊?功率小的话可以使用内置的。
乖乖小笨熊
大功率制动电阻,都是在控制柜外置!电阻发热极大,导致柜内温度上升特高,不建议安装柜内。常规都是外置加防护
3.5kW的,已经买了外置的制动电阻了。现在是考虑装电柜内还是电柜外了?
回复内容:
对: MITSAB 多大伺服啊?功率小的话可以使用内置的。 内容的回复!
明白了,那我还是单独设个电阻柜,把10个电阻都装里面,这样应该可以吧?
对: 乖乖小笨熊 大功率制动电阻,都是在控制柜外置!电阻发热极大,导致柜... 内容的回复!
gongkong9966
制动电阻发热量比较大 还是装在机柜外好点 推荐
回复本条
发表回复