①当电梯停于1楼1F或2F、3F时,4F呼叫,则上行到4楼,碰行程开关后停止。
②当电梯停于1F或2F时,3F呼叫,则上行到3F,碰行程开关后停止。
③当电梯停于1F时,2F呼叫,则上行到2F,碰行程开关后停止。
④当电梯停于1F时,2F、3F同时呼叫,则上行到2F后,停5秒种,继续上行到3F后停止。
⑤当电梯停于1F时,3F、4F同时呼叫,则上行到3F后,停5秒后,继续上行到4F后停止。
⑥当电梯停于1F时,2F、4F同时呼叫,则上行到2F后,停5秒后,继续上行到4F后停止。
⑦当电梯停于1F时,2F、3F、4F同时呼叫,则上行到2F后,停5秒后,继续上行到3F后,停5秒后,继续上行到4F后停止。
⑧当电梯停于2F时,3F、4F同时呼叫,则上行到3F后,停5秒后,继续上行到4F后停止。
(2)电梯下行
①当电梯停于4F或3F、2F时,1F呼叫,则下行到1F,碰行程开关后停止。
②当电梯停于4F或3F时,2F呼叫,则下行到2F,碰行程开关后停止。
③当电梯停于4F时,3F呼叫,则下行到3F,碰行程开关后停止。
④当电梯停于4F时,3F、2F同时呼叫,则下行到3F后,停5秒种,继续下行到2F后停止。
⑤当电梯停于4F时,3F、1F同时呼叫,则下行到3F后,停5秒后,继续下行到1F后停止。
⑥当电梯停于4F时,2F、1F同时呼叫,则下行到2F后,停5秒后,继续下行到1F后停止。
⑦当电梯停于4F时,3F、2F、1F同时呼叫,则下行到3F后,停5秒后,继续下行到2F后,停5秒后,继续下行到1F后停止。
⑧当电梯停于3F时,2F、1F同时呼叫,则下行到2F后,停5秒后,继续下行到1F后停止。
(3)各楼层运行时间应在15秒以内,否则认为有故障。
(4)电梯停于某一层时,数码管应显示该层的楼层数。
(5)电梯上、下行时,相应的标志灯应亮。
(6)启动时,当电梯没有停在任何楼层,可自动向上或向下停靠。
(7)设定关闭电梯的功能,当电梯完成最后一个呼叫请求后,延时3秒后,自动返回1F。
确定输入、输出端口、并编写程序
输入地址:
一层楼行程开关 I0.0 一层上呼开关 I0.7 二层下呼开关 I0.4
二层楼行程开关 I0.1 二层上呼开关 I1.0 三层下呼开关 I0.5
三层楼行程开关 I0.2 三层上呼开关 I1.1 四层下呼开关 I0.6
四层楼行程开关 I0.3
关闭电梯开关 I1.4 向上停靠开关 I1.5 向下停靠开关 I1.6
输出地址:
电梯上行 Q0.0
电梯下行 Q0.1
一层指示 Q0.2
二层指示 Q0.3
三层指示 Q0.4
四层指示 Q0.5
3、编译程序,无误后下载至PLC主机的存储器中,并运行程序。
4、调试程序,直至符合设计要求。