232转485的通讯问题 点击:1733 | 回复:9



chaizhengkkll

    
  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:33帖 | 226回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:3129
  • 注册:2012年8月16日
发表于:2015-05-27 11:49:26
楼主
求助帖10分-已结帖

有一个四线制的485接口,我现在通过电脑有USB转232转485的通讯A,B两线制通讯起来,发送指令,接收到的信息不是所要求的信息,我用了两个USB转232的串口都试了下,接受的信息也不一样.例:发送S0000CR,应该接收到ID0000CRLF  可接收到的只是rrrR,是不是硬件上的问题?

谢谢各位大神!

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过



丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2015-05-27 11:58:29
1楼

根据经验,应该是编写时候发送 请求的命令错误

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-05-27 14:28:36
2楼

硬件不会中途丢失,硬件就是做一个过桥作用

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2015-05-27 14:29:20
3楼

硬件要么就是通信,要么就是断路不通

xuqinglin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2003年11月28日
发表于:2015-05-27 15:37:28
4楼

还是应该检查发送和接受的编码问题,属于通讯问题,和硬件没有多大关系;

通讯网-13730920629

  • 精华:11帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:432帖 | 10265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24711
  • 注册:2004年7月09日
发表于:2015-05-27 18:16:13
5楼

首先你的提法就不对,没有四线制的485,四线应该叫422,你最好去买一个232转422的接口。。因为422是全双工的,485是半双工的,能不能接还需要看看实际情况。

chaizhengkkll

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:33帖 | 226回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:3129
  • 注册:2012年8月16日
发表于:2015-05-28 08:27:38
6楼


回复内容:

对: 通讯网-13730920629 首先你的提法就不对,没有四线制的485,四线应该叫42... 内容的回复!

问厂家了,说可以把两个A-短接起来接485的A,两个B-连起来接485的B。可发送出去就是接受不到正确的,又订了一条好点的USB转485,等到了试下。

chaizhengkkll

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:33帖 | 226回
  • 年度积分:142
  • 历史总积分:3129
  • 注册:2012年8月16日
发表于:2015-06-05 06:45:29
7楼

换了一条线可以了                     

王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2015-06-05 07:50:21
8楼

485通信的接线方式分两线和四线,两线的见得比较多,

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-08-30 15:13:29
9楼

485 只有2线的, 没有4线制的,  另外USB232,232再转485的如果在232485这头是无源连接, 将有可能通信信号不可靠, 最好使用有源的线。