ABB变频器输出对地带电的问题 点击:1356 | 回复:2



闪令

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2015年5月24日
发表于:2015-05-24 22:11:38
楼主

我有几台ABBACS550及ACS800变频器,变频器送电后电机对地就有电压(直流250V,交流35v)怎么回事?




jajjsj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:10帖 | 99回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:929
  • 注册:2012年3月10日
发表于:2015-05-26 11:09:42
1楼

电机漏电了把??????

hhtla2000

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:12帖 | 141回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:1084
  • 注册:2014年3月29日
发表于:2015-06-02 21:40:28
2楼

你是怎么测得?电机接地变频器会报故障