PLC与多台变频器通讯慢 点击:4055 | 回复:3



忘记的心跳

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2015-05-21 07:34:15
楼主

PLC 是信捷的,变频器2台是VFD-B ,一台是英威腾,单台通讯时没问题,三台一起通讯,台达变频器有一台特别慢。是什么问题。




FLARE刀客

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:7帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1045
  • 注册:2014年7月24日
发表于:2015-05-21 10:40:16
1楼

如果PLC只是控制起停和给频率,不涉及连续读取电流电压频率,应该不会有什么问题,如果有问题的话监控plc通讯是否有报错。

如果要连续读取电流电压或频率,哪怕任意一个,设计轮询程序时候考虑从站未响应次数,然后如果在规定次数内某一个从站无反应,则放弃本次轮询,否则轮需就会卡住,延时严重。程序在轮询时候考虑从站响应时间,设置好基本不会有太大问题。

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2015-05-21 13:57:10
2楼

 

引用 FLARE刀客 的回复内容: 如果PLC只是控制起停和给频率,不涉及连续读取电流电压...

 楼上回答的不错, 楼主用的是不是MODBUS RTU 通信,如果是 , 那么在多机通信中,尽量设计为 每台变频器 只发送/读取一次,避免每台变频器 多次读取,或发送。

 

出现上述情况,通信卡主,主要是 某一台变频器无反应,或数据帧丢失,造成超时 等;

 

不如你用串口软件监控,看看到底那一台变频器没反应,然后连接 单独测试它。

 

另外引起变频器无反应原因很多,

 

  1. 变频器通信 参数设置有误,(如,地址,波特率,校验位,数据长度等)

  2. 总线受到干扰,如何减除干扰,请看变频器手册 EMC 部分,降低对通信线路干扰。

  3.  PLC 通信端口设置 问题。 

忘记的心跳

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:18帖 | 153回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:127
  • 注册:2005年1月28日
发表于:2015-05-25 11:42:02
3楼

单台写没有问题,为什么所有的一起写就出问题


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师