我很想帮你?可是你的陈述真的很混乱!
1、恒压供水为啥一拖二?也就是所两个泵在恒压供水的时候一样的转速?这两个马达大小一样并联运行?两个马达的泵特性一样?
2、水量很小,肯定不会超过额定供水的1/2,可以停下一个马达啊。一个水泵变频运行,因为水量小,转速就要慢,怎么又会以46HZ运行?恒压供水当然维持在你设定的压力上,这有什么问题吗?你的上限只可以做保护,你指望压力到达上限停机?那你如何恒压?因为停机压力立即下来!
3、好了我们来谈第三个问题:恒压供水系统在几乎不用水时为了保持压力,变频器运行在46HZ!
我们知道,对一个离心泵来讲,压力与流量的平方成正比,而流量与电机频率或转速成正比,假如你没有中间单元---供水水塔,通过控制水塔水位来保证恒压供水,你直接在管道上设置一个压力变送器,就行实现恒压供水?那样的设计是不符合原理的。不管水量如何小,没有高位储水单元,当变频器停止运行,压力就会马上下来,你不是密封系统,不能保压。即使压力看起来有4公斤,开一个水龙头,压力就马上变为0.你现在有个设定压力,变频器肯定要开呀,虽然用水少可是旁路循环水量并不小。泵不会发热,现在泵发热,说明你水路设计是错的,你没有设置旁路阀门,或没有打开。
讲了这么多,真的不好意思,你的设计是错的,设计需要精确的计算,而你的系统设计思路,本身就是错的。算不算都一样,不能恒压供水!